主题:Q系列浮点运算

点击:846 回复:3

E/ D30 K2 D40 这条指令为什么在三菱Q系列中输不进去 我想求D30实数的平均值。如23除以2为11.5
11-09-06 22:29
浮点数是32位的
11-09-06 22:45
能说的明白些吗  为什么我在FX2N里用DEDIV D30 K2 D40 可以   在Q系列就不行了
11-09-07 08:27
用这个指令,不能出现K的数,将K2改成E2就可以