登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:怪事不怪电气
点击:1236 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
ylskzq0204
主接触器线圈并联中间继电器,中间继电器不能启动为什么
11-09-04 16:56
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
查查电压
11-09-04 18:31
2楼
编辑
引用
管理
xiaoga7707
量电压
11-09-04 19:11
3楼
编辑
引用
管理
zsyf
低档问题怪人
11-09-04 20:40
4楼
编辑
引用
管理
蒙的梦想
第一,你用的继电器用的工作电压和接触器电压不一样的?
第二,你并的时候没有把线接好.(i 不过只有菜的没有办法的人才会犯)
第三,你继电器坏了。
第四,你的电流不够大,不能驱动。
11-09-04 20:49
5楼
编辑
引用
管理
lj19820422
有继电器备件的话,换一个看看。没有的话量一下继电器的线圈是否有电压~!
11-09-04 22:41
6楼
编辑
引用
管理
viptda2005
国产的接触器线圈都是高电压的,DC24V的很少,你继电器也是高压的?
11-09-04 23:12
7楼
编辑
引用
管理
ylskzq0204
都是220的,直接在主线圈上接的,长度不过10cm,通断很好,但试过继电器很好
11-09-05 08:13
8楼
编辑
引用
管理
slm424
在接触器吸合的时候你量一中间继电器线圈的电压如果没有电压就检查下线路,若有电压哪应该就是中间继电器坏了
11-09-05 14:09
9楼
编辑
引用
管理
ccy19561102
单独试用是否会动作?你所说的与接触器并联的,不吸合有点不太可能的事;如果说电流不够大(线径不够)应该是接触器不动作,而中间继电器应该先动作(应为它的动作电流小,灵敏度相对来说比接触器好),我想中间继电器线圈是否是直流的?
11-09-05 14:26
上一页
下一页
工控新闻
施耐德电气中国研究院首届研发大会开幕,以创新引领高效与可持续未来
艾默生高层访问中石化炼化工程(集团)股份有限公司,共绘全球项目合作新蓝图
西克学堂 | SICK功能安全课程报名通道开启!CFSAT/CFSAE认证等您挑战
AOD光刻x高端镀膜x超精密车床x CPO耦合封装…E4光学制造馆快速入口,一键直达头部展商!
和利时与瑞柏集团签约战略合作协议
上海加快先进制造业转型升级
零碳工厂怎么建?
埃斯顿:连续八年,中国市场第一!
更多新闻资讯