登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:DC24v继电器在DC110-140电路中工作求分压电阻
点击:1450 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
aigo51
DC24v继电器在DC110-140电路中工作求分压电阻阻值,功率,
最后修改:
2011/9/4 10:23:02
11-09-04 10:21
1楼
编辑
引用
管理
老兔子
你懂不懂欧姆定律和电阻串联电路的计算?
懂的话,查一下继电器的吸引线圈工作电流是多少,再根据串联电阻的分压原理计算出该串联多大的电阻。
不过根据你的直流电压估算,你要找这么大功率的电阻够呛。
11-09-04 23:11
2楼
编辑
引用
管理
到处看看
功率可以自己计算!选用功率越大越接近室温!!
11-09-05 16:48
3楼
编辑
引用
管理
aigo51
用单纯的电阻定律不能准确计算出工作温度合适的电阻,有高手能准确计算出实际可行的电阻值吗
11-09-05 18:14
4楼
编辑
引用
管理
寒江孤雁
多少路? 买个DC110V的,也才10来块。
11-09-05 19:04
5楼
编辑
引用
管理
aigo51
4楼朋友能介绍下哪个淘宝点能买到吗,我找布道啊
,谢谢
11-09-05 20:58
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
也是了,直接用DC110V直流线包的继电器,不是蛮省事吗?
另外在分压电阻上的功率大约4-5W左右,怎么可能达到室温(连续通电下)?,只要选择20W的电阻,连续工作没问题。但肯定是烫手的。
11-09-06 19:51
7楼
编辑
引用
管理
LJP031
可改成几个电阻串联,发热没那么大
11-09-06 20:49
8楼
编辑
引用
管理
viptda2005
改用110的,要不你就要加个很大功率的电阻,要不电阻就发热很大,和室温一样是不可能的
11-09-06 23:23
9楼
编辑
引用
管理
lj19820422
先确定线圈的工作电流再说这些问题吧~!
11-09-07 08:37