主题:西门子PLC 真解决不了了 不知道是不是PLC模块坏了
点击:2248 回复:23
20楼
编辑
引用
管理
zp197873
输入AI的4-20mA信号对不对,对流量计没事,AI模板的通道可能有问题,换通道试试,或信号有干扰,需要加信号隔离器试下
11-09-13 17:37
21楼
编辑
引用
管理
zhgkwfxs
有问题和无问题的输入模拟量对调即可判断
11-09-13 20:46
22楼
编辑
引用
管理
nikemin
你变成满量程,先查查是不是传感器线断了,在AI接线端子处用万用表测它的毫安信号
,没问题再来判断是不是通道坏了。
仅代表个人看法!
11-10-26 14:54
23楼
编辑
引用
管理
dixinke
楼上,模块是2路一起切换的,其他7路都还的,那就是现场信号的问题。
11-11-06 13:03