10楼
编辑
引用
管理
ccy19561102
摸拟量模块换了就好了,先检查传感器是否有问题?然后就换模块!
11-09-04 13:26
11楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
在线监控一下数值,对调一下接口试试,应该能判断出是模块还是传感器的问题
11-09-05 10:14
12楼
编辑
引用
管理
gf2003129
查查信号线,有没有虚接的!尤其是负电!
我刚处理过类似的故障,希望能能帮到你,我开始也是先怀疑模块,最后还是线的问题。
11-09-05 10:54
13楼
编辑
引用
管理
寒江孤雁
先测电流,如果在正常范围,PLC有问题;如果<4mA或>20mA,都有可能发生这种问题。<4mA时,300的会断线报警,送出32768;200的没试过。
11-09-05 19:15
14楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
哈哈,把相同的其它的正常的兑换一下,不就一目了然了吗!
11-09-06 06:41
15楼
编辑
引用
管理
gao921219
应该是信号线接线有问题。
11-09-06 06:52
16楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
你的测量传感器损坏了!请着重检查一下吧!
11-09-06 08:27
17楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
你用万用表测信号啊
11-09-06 08:56
18楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-09-06 09:38
19楼
编辑
引用
管理
波澜不惊
家我 QQ吧 406377977