主题:西门子440变频器如何设置风扇给电就自动运行

点击:12364 回复:22

各位老师帮帮我吧 我们这现在是只有运行的时候风扇才动 哪位老师告诉下谢谢啦
11-09-02 06:53
你的意思不理解啊,运行时风扇能动,对啊,不运行当然不能动了
11-09-02 08:51
楼主的意思是他现在的440变频器只有在有频率输出的时候变频器的散热风扇才转,他想让变频器一上电散热风扇就转。
11-09-02 10:10
风扇转与不转,用不着管它,内部的风扇控制,外部人为干预不了。所以,不要管它,因为变频器自己有过热报警和保护。另外也可以自己在外部加一个人为控制的风扇嘛。也不费事呀。
11-09-02 19:40

引用 kdrjl 在 2011/9/2 19:40:44 发言【内容省略】

关键是待机的时候都很烫 而且柜子散热不是很好 还有个原因就是我想知道是不是我们环境的小纤维带静电把变频器给弄坏啦  因为我们的国产的变频器风扇是上电就自己启动几乎没坏过 应该能吹掉纤维 而不至于落在模块上   对啦老师 变频器在不带负载的时候可以启动吗?  会不会报无负载或轻载的报警呢?》 我门今天的西门子变频器就是运行中自己报A0022  还有个也是报这个 不过经过复位等操作无效后 (电机都是好的) 我就换啦一个同样的  换完的变频器就可以运行 可能是坏啦吧
11-09-02 21:01
西门子变频器,默认都是那样的,运行了 散热风扇才开始启动,一样是德国的BONFIGLIOLI变频器就不一样,只要变频器一得电,散热风扇就转了
11-09-02 21:37
变频器一上电开关电源工作 侧面是有一点烫 但是散热片不会烫的 你真想让风机一直工作外接DC24V电源吧 仔细观察下西门子风机一下就拆开了
11-09-02 22:00

引用 gaoqinxi 在 2011/9/2 22:00:23 发言【内容省略】

这个办法以前老师们告诉过 不过我总以为西门子的变频器应该有风扇控制的选项的  可是找半天手册 都没看到
11-09-03 06:39
风扇是内部控制的,你要是想强行控制,最好是在外部自己加一个风扇。和变频器的控制无关的风扇比较好。
另,报F0022是最讨厌的,很有可能是内部太脏了,需要做卫生。总之,MM440的工作环境还是要保证好一点吧。太恶劣了,装置坏得不偿失。
11-09-03 19:10
变频器自己有自己的运行方式,要是觉得还是热,机柜可以加空调的啊。
11-09-03 21:29