登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求大师们帮忙,解决漏电断路器跳闸问题,急!急!几!

点击:2993 回复:27

在一个DZ22L-400/3N300的漏电断路器下(旁有个三相电度表带互感器的),三火,一零进我控制柜,我控制柜并有2个225A和一个160A漏电断路器,在160A漏电断路器下用一个角磨机或者切割机,DZ22L-400/3N300的漏电断路都跳闸。检查在DZ22L-400/3N300的漏电断路断开下,进我控制柜的零线悬空都与我柜的地线相通,我柜零线排与柜体做了绝缘。请大师们看看怎样检查解决。谢谢!!!
11-08-31 19:41
不是很明白说啥
11-08-31 22:42
在一个DZ22L-400/3N300的漏电断路器下(旁边有个三相电度表外带互感器的),三火线,一零线直接进我控制柜,我控制柜并联装有2个225A断路器和一个160A漏电断路器,在2个225A断路器不合,在160A漏电断路器下使用一个角磨机或者切割机,马上DZ22L-400/3N300的漏电断路器就跳闸。检查在DZ22L-400/3N300的漏电断路断开时,进我控制柜的零线不接我控制柜的零线排上,悬空都与我柜的地线相通,我柜零线排与柜体做了绝缘。请大师们看看再怎样检查解决。谢谢!!!
11-09-01 01:01
请问一下楼主你的问题解决了吗?
我现在遇到了类似的问题
我的设备空载的时候能够很好的工作,但是负载加上之后就马上跳闸啦,希望能听听楼主的解决方法,谢谢了!
11-09-12 06:59
还是没听明白?
不过产生误动的可能性有好多情况,其它电磁干扰也会产生信号触发漏电保护器动作,电网对地分布电容接在回路中,当开关合闸送电瞬间也会产生冲击信号造成漏电保护器误动,多分支漏电之和也会造成越级误动,中性线重复接地也可能造成串流误动
11-09-12 14:54
有可能是你的负载接地,接到你柜的接零排上,这样的话你的零线就和你的排是通的,这样就不怪了。
11-09-13 19:21
160A的漏保是4极的吗
11-09-13 21:02
楼主看看是不是零线.地线搞反了
11-09-13 22:33
漏电保护装置具有零序保护,我看你描述的现象,是接线有问题,好好查下,可不能混接!
11-09-15 01:45
零地不能混接
11-10-10 13:18

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯