登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:还是关于PLC程序问题。。

点击:972 回复:11

如下图
附件
经过多次修改,终于可以整个程序走完,可是D0数值变成-35000,电机方向却没反转。。求解。。
就是DRVI D0 K1000 Y0 Y2 这个命令,D0为K5000时候是正转,7次以后D0用K-35000回起点,可是电机还是正转,本来负数不是应该反转的么。。纠结。。
最后修改:2011/9/1 8:37:05
11-08-31 14:11
眼力不好 看不清楚
11-08-31 18:41
图太小了
11-08-31 22:29
额,放大了一点,应该看的出了吧。
11-09-01 08:37

引用 20888386 在 2011/8/31 14:11:09 发言【内容省略】

11-09-01 09:30
可是K=-3500时,DRVI D0 K1000 Y0 Y2不会执行的。因为在还没有执行前,C1已经被你复位掉了,D0又用K5000送值了。此时D0只是被你送了一次K-3500,但在下次动作时又是K5000, 所以电机还是正转,你可以在线看一下变量值D0的变化过程,中间会有变为K-3500,但是一闪又会变成K5000。
11-09-01 09:33
你可以加个小延时然后再复位C1
11-09-01 11:12
哦 原来如此,回头实践一下。
11-09-01 14:30
Y2
11-09-07 15:14
9楼
该帖内容不符合相关规定!
11-09-07 18:22

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯