登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:modbus简易主站通信问题
点击:656 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
490361916
请问各位!欧姆龙CP1H系列的PLC用于modbus简易主站通信时是不是在一时刻只能对一台设备进行读写操作?因为我在DM区看到的分配范围只够一台设备。请高手指教
11-08-30 15:15
1楼
编辑
引用
管理
glenxu
对头!应该是这样
11-09-07 12:07
2楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
是呀!
11-09-07 12:15
3楼
编辑
引用
管理
guanyumou
同一时刻只能对一个进行读和写操作,但是时间很快 这个读完了 可以接着读下一个
12-01-01 14:24
4楼
编辑
引用
管理
ahljj
学习
12-01-26 23:07