主题:有经验的请帮一下:380V 30KW和45KW电机应该配什么样的线缆?
点击:25447 回复:20
20楼
编辑
引用
管理
ccy19561102
30KW配置25平方(铜芯线穿钢管82A),45KW配35平方(铜芯线穿钢管100A),考虑启动电流是额定电流的5-7倍,所以以上的配线是必须的。
11-09-04 19:27