登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:有经验的请帮一下:380V 30KW和45KW电机应该配什么样的线缆?

点击:25447 回复:20

30kw用铜线16mm2铝线25mm2      40kw用铜线25mm2铝线35mm2    电机离电源不超200米
11-08-30 22:19
心里有底了   哈哈  谢谢大家了   还有计算电流的问题  请高手发表下意见
11-08-31 22:07
线是没问题的。想楼上说的出了事他负责就行了。事先和他说清楚
11-09-01 12:38
完全可以的啊 ,如果采用变频器或软启动,电线还可以在小一号
11-09-01 18:49
16和25可以,够用了,你叫你领导回去睡觉吧。
11-09-01 19:07
10 和16的铜线短距离就行,安全起见,大于100米就要大一等级了。
我刚接了风机30KW 的,用10 的铜线,没问题的,大了总比小了好!还要考虑环境哦!
11-09-02 13:48
这个还要考虑电机的工作时间长短。
11-09-02 18:48

引用 cy_hisong 在 2011/8/30 8:47:31 发言【内容省略】

就让你们领导拉把 领导就是领导!不懂也装比你强
11-09-02 23:43
对吗这是原则表情
11-09-03 14:36
应该是没有问题,一般是一个平方的线带两个千瓦。
11-09-03 15:37

上一页 下一页