主题:西门子S7-200PLC如何设置数据掉电保持?
点击:3039 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
stxige
以后没用过西门子的PLC,,最近才用,所以想问一下各位老师,在S7-200中如何把数据写入EEPROM区?能做到掉电数据不会丢失?
11-08-27 18:23
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
西门子的问题怎么到三菱的版块来问,到西门子版块问要好些
我记得西门子的好像是在软件的菜单中可以设置哪些范围是可以断电保持的
11-08-27 19:20
2楼
编辑
引用
管理
fireray
STEP 7-Micro/WIN软件的最左侧有个“查看”下的“系统块”,“系统块”的第二项“断电数据保持”
11-08-28 14:33
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;EEPROM区太小;
11-08-28 16:22
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
保存到 EEPROM区就可以永久保存了,保守次数 30万次