主题:求助电源问题
点击:425 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
hyrenwoxing
SEW变频器电源各路输出电压均偏高 怀疑是稳压电路问题 查了之后没发现什么故障 又更换了3844故障依旧 量了下3844的2脚电压为2.5伏正常 1脚电压3.7伏 与同型号一台好的比较2脚是2.5伏 1脚是3伏 但6脚输出脚好的是2伏多 坏机器达到了5伏左右不知道是何缘故请高手指教?
11-08-26 15:12
1楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
电压采样电路有问题吧,你测一下3844的8脚电压是多少?有点失控的现象。
11-08-26 15:47