登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:S7-300信号模块地址分配问题

点击:3446 回复:6

[/URL]   S7-300机架上的I/O模块的起始地址与机架号和插槽号有关,甚至可以用公式来计算。
   其他情况(包括400、300/400作主站的分布式I/O)则按DI、DO、AI、AO分类,各类I/O模块按组态的先后顺序依次自动分配模块地址。DI、DO模块从0号字节开始。300、400的模拟量模块分别从256和512号字节开始。
   其实讨论模块地址分配规则没有什么实际意义,因为模块的地址是在组态时STEP 7自动分配的。虽然用户可以更改自动分配的地址,但是建议不要这样做,因为人工修改地址可能造成地址冲突。我们唯一需要遵循的是严格按组态时分配的地址编程和读程序。
11-08-26 09:13
1楼
该帖内容不符合相关规定!
11-08-26 11:08
更不更改,还是看自己的习惯,
11-08-26 13:06
再说 就是更改,也不可能在硬件组态中出现地址分配冲突的,如果有地址冲突,根本无法分配,系统无法接受!
11-08-26 13:07
osp321说得对,更改的地址如果有冲突,在确认时会显示输入地址无效的信息。
11-09-10 21:28
该用户被锁定!
11-09-11 10:04
再说 就是更改,也不可能在硬件组态中出现地址分配冲突的,如果有地址冲突,根本无法分配,系统无法接受!
11-09-11 10:22

工控新闻

更多新闻资讯