主题:plc200 modbus通信和pto脉冲一起使用不发送脉冲(急、急、急)
点击:1050 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
gengshaoming
我们用的是西门子s7-200系列226中的plc(dc/dc/dc),当用modbus通信时,能完成通信操作,但是在从站生成脉冲时无法完成操作,pto出现127错误,而你们的指导书上没有提到127错误,能否帮忙解决一下。
谢谢
附件:
[
本地下载
]
最后修改:
2011/8/24 10:16:45
11-08-24 10:04
1楼
编辑
引用
管理
gengshaoming
咋没人回呢
11-08-24 10:36
2楼
编辑
引用
管理
xian618945
MODBUS 协议占用PORT 0
11-09-11 12:19
3楼
编辑
引用
管理
zxd---1975
你把 PTO0- MAN 的运行输入端Q0.1改成0.4试试,Q0.0 和Q0.1都是脉冲输出点,Q0.2和Q0.3是方向,在脉冲输出的子程序是定义了的,
11-10-13 14:19
4楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
这样不行吧
11-10-14 18:25
5楼
编辑
引用
管理
dixinke
modbus占用的一块数据区,而PTO自动生成的程序也占用了一块数据区,把这两块调整开就可以了。
可以同时使用的。
11-11-06 13:08
6楼
编辑
引用
管理
ahljj
看看。。。。
12-05-28 21:04