主题:请问各位老大,三菱FX1N的PLC掉电可以保持多长时间的数据?
点击:9129 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
zhaoyajun.106
三菱FX1N的PLC掉电可以保持多长时间的数据?程序里面的参数。
11-08-23 22:34
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
10几天
11-08-23 23:08
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
EEPROM区可以永久保持,但写入次数有限定的;
用电容保持的区域新的PLC充满电的话大约就是10多天;
11-08-24 09:28
3楼
编辑
引用
管理
sjpuk
一般都是10天左右
11-08-24 11:23
4楼
编辑
引用
管理
1143799064
10几天
11-08-24 14:08
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果需要长时间保存,就用FX2N的吧;
11-08-26 16:50
6楼
编辑
引用
管理
zhaoyajun.106
好的,谢谢大家,学习了。FX2N的有电池的,是不是可以保持两三年左右吧?
11-08-26 22:21
7楼
编辑
引用
管理
wushulin
现在很PLC都用EEPROM,但写入次不大于一万次。
11-08-27 08:07
8楼
编辑
引用
管理
zhaoyajun.106
嗯 ,,收到,,
11-08-28 11:33
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
zhaoyajun.106
在 2011/8/26 22:21:44 发言
【内容省略】
---------------------------
正常情况下7、8年换一次电池;
11-08-28 16:23