主题:电容柜对地放电…

点击:2127 回复:11

今天早上换了一套柱上高压避雷器,合上跌落式熔断器一切正常,但是低压一合上电容柜就三相对地放电爆炸,打开电容柜就一切正常,请问各位老师是什么原因,会不会雷击把电容柜打坏了…
11-08-22 16:45
有可能,你检查一下每相避雷器。
11-08-22 18:42

ad

低压一合上就爆炸,电流偏大:
1、电容器质量问题,寿命到了。
2、绝缘不良。
3、长期电压偏高,如偏高15%。
4、环境因素,如粉尘、高温等。
5、其它
11-08-22 18:58
大家好,我公司是专业生产电抗器、滤波器和变压器的生产厂家,如有需要,请联系021-57526317-8004,qq1416625661.希望有机会能够合作。
11-08-23 10:31
避雷器的问题可能性较大,建议用兆欧表量下
11-08-23 16:01
雷击打坏电容柜内电容有可能,怀疑是电容柜的问题。
11-08-23 19:09
表情表情
11-08-23 20:03
如电容器正常,可以用环氧树脂板将电容器隔开
11-08-23 20:47
雷击打坏电容柜内电容有可能,怀疑是电容柜的问题,电容器质量问题,寿命到了。
11-08-24 07:07
检测电容器是否漏电、短路、对地击穿。