主题:速断电流的整定值一般为过流保护整定值的多少倍?
点击:13173 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
速断电流的整定值一般为过流保护整定值的多少倍?欢迎继电保护专业人员解答。
11-08-22 15:44
1楼
编辑
引用
管理
南瓜的梦想
Ⅰ段开机定值(启动时间内的速断定值): 0.99In 0" 跳闸
Ⅰ段过流定值(启动时间后的速断定值): 0.27In 0" 跳闸
Ⅱ段开机定值(启动时间内的限时速断): 0.99In 0.5" 跳闸
Ⅱ段过流定值(启动时间后定时限过流): 0.12In 0.5" 跳闸
启动时间内的速断定值是额定值的11倍
启动时间后的速断定值是额定值的5倍
11-08-22 23:47
2楼
编辑
引用
管理
aa1969
“启动时间内和启动时间后”有什么区别?速度保护定值不是就一个吗?
11-08-23 07:37
3楼
编辑
引用
管理
ahljj
看一看。。。。。。。。。