登录
首页
PLC论坛
永宏FATEK
回帖
发帖
正文
主题:求教 关于mudbus
点击:893 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
fdisksuper
小弟初学 有那位高手可以帮忙写一份永宏fbs与多台三菱a700 modbus通信程序(主要是 写入频率与读取频率)。谢谢
11-08-21 23:14
1楼
管理
gz_facon
该帖内容不符合相关规定!
11-08-22 09:06
2楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
先找一个MODBUS的通讯格式看看,然后找到从机的MODBUS地址,按照协议要求进行编程就行了.
11-08-22 14:14
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
需要写什么通讯程序?
直接调用FUN150(M-BUS),填写与变频器设定一致的通讯参数,然后将变频器功能对应的Modbus地址填入。
真没见过那么简单使用Modbus的PLC,虽然其他方面做的不怎么样,通讯方面还是做的比较方便的。
Good Luck~
11-08-22 15:26
4楼
编辑
引用
管理
fdisksuper
我主要是不明白通行列表.....那部分
11-08-24 20:51
5楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
fdisksuper
在 2011/8/24 20:51:29 发言
【内容省略】
那实际上就是地址的映射,将Modbus地址映射到内部地址上,你直接读取内部地址就是对应的Modbus地址,这就是永宏简单的地方。
11-08-24 21:23
6楼
编辑
引用
管理
fdisksuper
我想用rtu模式 但a700的应用手册写的是ASCII地址。。。。
11-08-24 21:39
7楼
编辑
引用
管理
531334106
顶 顶
11-09-14 11:23