哪位大侠赐教一下小弟,变频器选型时,如何确定何时要比电机功率选大一级别的容量,什么场合又和电机功率同等大小就可以呢
11-08-20 19:16
根据实际负载性质呗,比如,恒转矩负载,采用等容量选;变转矩负载,小于电机容量一个档次;重载启动,大于电机容量一个档次。
11-08-20 22:14
这个要看你的负荷类型来选的,你要做什么,工艺是什么样,负荷大概多少,把这些信息提供给变频器厂家,他们会给你合适的变频器,当然牌子货是这样的,其他的就不知道了
11-08-20 23:43
楼上的师傅,您好,谢谢您!
  用在风机上的变频,是变转矩轻载吗,那么可以小于电机容量一个档次吗?(电机是160KW)
11-08-20 23:43
呵呵;风机上用风机水泵类的同功率一般就行了;
11-08-21 09:28

引用 294709682 在 2011/8/20 23:43:58 发言【内容省略】

采用西门子的MM440变频器,对于变转矩负载(风机泵类负载),采用“VT”选型即可。关键是看电机的额定电流,只要电机额定电流不超过VT的输出电流,即可选择。一般对于2极电机或者4极电机,都是降一个功率等级(比电机的)。参看下面的说明:
附件
附件
11-08-21 11:13

引用 kdrjl 在 2011/8/20 22:14:18 发言【内容省略】

老师那些是恒转矩负载那些是变转矩负载啊?
11-08-21 16:09

引用 zhangsuoli 在 2011/8/21 16:09:27 发言【内容省略】

所谓的“变转矩”负载,就是指的转速与转矩呈抛物线特性的负载。比如最典型的就是轴流风机、离心风机、抽水泵等。统称为风机泵类负载。注意潜水泵、罗茨风机不属于变转矩负载,属于恒转矩负载。
11-08-21 16:42

引用 kdrjl 在 2011/8/21 16:42:58 发言【内容省略】

谢谢您
11-08-22 21:55

引用 kdrjl 在 2011/8/21 16:42:58 发言【内容省略】

从 哪里看是变转矩
11-08-24 11:45