主题:康沃变频器报警P.OFF
点击:3472 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
xtl123925
一台G3型11KW康沃变频器拆去模块测试驱动,通上直流530出现报警P.OFF,如何取消报警。哪位告知一下。
11-08-20 08:56
1楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
这是欠电压现象,也可能是缺相,我就遇到过这样的故障,最后把软件里的缺想保护设为无效就好了,但前提是你先确定是直流母线VPN检测电路是不是有问题,如果没有再改保护参数。要找到直流母线电压检测信号是直接从PN上取来的还是从开关变压器的次级取出的。
11-08-20 15:18
2楼
编辑
引用
管理
439667004
支持楼主意见
11-12-11 20:08
3楼
编辑
引用
管理
asd3971
多数是机器大板左上角有一块小电路板,上面的线性光耦坏了。
11-12-11 21:28
4楼
编辑
引用
管理
baiyanwei456
引用
xtl123925
在 2011/8/20 8:56:03 发言
【内容省略】
aaaa
13-05-13 10:42
5楼
编辑
引用
管理
songshoubo
好贴!顶一下。
14-11-23 11:22
6楼
编辑
引用
管理
zhangyongji
哎!输入有个光藕,短接3.4脚就好
14-11-25 09:28
7楼
编辑
引用
管理
wdmzsxc0000