主题:互感器和电能表的选择!急啊!!

点击:869 回复:5

现在有两个车间,一个是400KW,一个是700KW,要增加两个电能表检测每天的用电量,请各位师傅帮我选择下用多大的互感器和电能表!谢谢啊!
11-08-19 15:36
400KW用750/5电流互感器3个
700KW用1200/5电流互感器3个
都配互感式电度表
11-08-19 16:38
电流互感器就用第2楼的规格,再统一选用两只DT862型三相四线有功电度表 规格:电压-3×220/380  电流-3×5(20-允许过载4倍) ,400KW的读表倍数150,700KW的读表倍数240。
11-08-19 18:34
谢谢各位师傅了,好好学习了一课!
11-08-19 18:53
【一】学习内容:
S7-200PLC和触摸屏培训:学习内容:
☆ PLC的模块特性、硬件结构、安装、维护。
☆ STEP 7的软件安装及授权管理要求。
☆ S学习内容:
TEP 7硬件组态(多机架、远程I/O、智能从站CPU-CPU)、硬件接线模拟量数字量高速计数器高速脉冲输出、步进电机伺服电机和触摸屏接线连接编程!
二:学习时间250课时2500元,一期不会下期免费再学习
三:地址佛山市高明区科海自动化公司联
四:联系人向师傅 电话:13078434155 QQ:294314727、1418131227
11-08-19 20:36

引用 丁火 在 2011/8/19 16:38:44 发言【内容省略】

 老师你是如何选的互感器呢?如何算的啊?我向您请教请教
11-08-20 07:27