点击:3061 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
qwptxsh
系统中有110kW电机一台,55kW电机一台,45kW电机一台,37kW电机一台,30kW电机一台,7.5kW和3kW电机各一台,及600kW的加热器,再考虑照明及控制电源功率,请问各位进线变压器该先多大,才能满足要求???(注:动力负载为380V电压,照明及控制为220V电压)
04-12-21 23:08
1楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
不能小于1250KVA的变压器
04-12-22 08:16
2楼
编辑
引用
管理
qwptxsh
怎么计算的,能告诉我方法吗
04-12-22 09:50
3楼
编辑
引用
管理
fuforever121
我觉得应该先了解您的电机的工作状况吧。。如果多台同时启动又或独一启动,变压器所需的容量都应该不一样吧
04-12-22 10:05
4楼
编辑
引用
管理
qwptxsh
我们当然得考虑满负荷下的变压器容量,即所有的设备都开着,当然同时启动这种情况可以人为避开