主题:【话题】用在风机上的变频(20110818)
点击:1448 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
kdrjl
也就是,不论怎么调换电机,同功率的、同负载的状态,总是蓝海华腾的电流比英威腾的电流大20A左右?如果这样,那是不是两台变频器的控制模型不一样?毕竟20A对于一台160kW的电机来说,不到电流额定值的10%。另外要确认电流显示没有错误。用钳表测的与显示的一致。
11-08-18 18:47
11楼
编辑
引用
管理
294709682
对,调换电机和变频,结果还是没改善,另外,用钳表卡过,显示是没有问题的。 谢谢大家一路上的支持和帮助
11-08-18 21:38
12楼
编辑
引用
管理
yanli7234
如果是这样的话,说明英威腾的变频器好,效率高。
11-08-18 22:52
13楼
编辑
引用
管理
min6114362
最后是什么问题啊·······
11-08-22 14:51
14楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-08-22 19:44
15楼
编辑
引用
管理
南瓜的梦想
可能是两台变频器的参数设置不一样啊,查看下实际信号的输出比例因子是不是一样的
11-08-22 23:26
16楼
编辑
引用
管理
南瓜的梦想
可能是两台变频器的参数设置不一样啊,查看下实际信号的输出比例因子是不是一样的
11-08-22 23:27
17楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
输入电流是多少啊?还是仍然有20A的差异吗?
11-08-23 08:23
18楼
编辑
引用
管理
294709682
对 输入电流也相差20A左右
11-08-23 11:12
19楼
编辑
引用
管理
kdrjl
那就是控制模型的差异了,励磁电流大了20A。
11-08-23 19:30