主题:【话题】如何用220V电源维修调试变频器(20110816)

点击:3514 回复:23

请问各位:如何在只有220v电源的情况下调试维修输入为三相380V变频器呢?我曾尝试用BK100的变压器,输入220V,输出380V。接入变频器电源两相,当时能够上电并空载运行,但带载后输入电压下降严重,最终报电压低。请教各位有什么好的建议。
最后修改:2011/8/17 8:57:22
11-08-15 16:04
还好没有跳缺相,有缺相检测还要把缺相检测取消!
11-08-15 17:04
好像没有什么非常好的方法
11-08-15 17:17
先整流380V电源之后就是DC450V了 然后接入变频器DC+ - 端子就可以了
11-08-15 18:26
呵呵楼上说的,听起来很冒险啊
11-08-15 21:59
尝试用工率大点的变压器
最后修改:2011/8/15 22:28:34
11-08-15 22:23
100w太小了,空载还行,带小电机就会报低压,你试试用500W的看看,可带1.1KW的电机(空载)。
11-08-15 23:42
该用户被锁定!
11-08-16 00:43
380V3相交流电,整流之后怎么会是450VDC呢?楼上大哥你再看看想想吧。
11-08-16 08:52
3相交流220v到是有办法