主题:施耐德ATV 31 碰到一个启动热线问题,请指教!
点击:916 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
管杀不管填
ATV31施耐德
变频启动接线不是接LI1和+24V两个点嘛,我把220v,接进去了,会不会导致变频这个启动触点坏掉???现在我变频启动不了,也没有报警。
给上明确一点的答复,明天我要给老板答复的,大家务必帮忙。谢谢
最后修改:
2011/8/14 20:55:28
11-08-14 20:54
1楼
编辑
引用
管理
管杀不管填
顶上去.
11-08-14 21:23
2楼
编辑
引用
管理
管杀不管填
来个人帮帮忙啊
11-08-14 21:42
3楼
编辑
引用
管理
1096404320
控制端子内部光耦输入端电阻肯定炸了!要换电阻
最后修改:
2018/11/7 9:39:18
18-11-07 09:38
4楼
编辑
引用
管理
杨工nBJiaNwG
遇到变频器故障不会修?可以咨询广州科誉(13610069385微同号),有免费的技术支持哦。
18-11-18 16:52
5楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
0.0 内部24V供电,接信号输入的,就像PLC输入端一样。你接个有源的220V,你说会不会出问题,不过我没试过,不知道后果咋样。
18-11-22 14:51
6楼
编辑
引用
管理
1096404320
谢谢??我当时慌了没看!确实换了个电阻就好了