主题:西门子变频器440上电就报F0001如何解决
点击:2041 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
416994913
西门子变频器440上电就报F0001如何解决
11-08-14 19:32
1楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
咨询西门子技术支持
11-08-14 20:44
2楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
直接把电流互感器拆了呀!应该是电流检测电路出问题了吧!
11-08-14 21:13
3楼
编辑
引用
管理
viptda2005
过流了,1可能电机的功率(P0307)与变频器的功率(P0206)不对应,2电机的电缆太长,3电机的导线短路,4有接地故障
另外看看变频器是不是启动的时间太短了,还有输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误
11-08-15 00:14
4楼
管理
oumulong11
该帖内容不符合相关规定!
11-08-15 09:29