主题:变频器自动降频

点击:3830 回复:13

引用 dager801010 在 2011/8/11 9:53:11 发言【内容省略】

呵呵  这个是电流限幅起作用的原因
11-08-14 12:16
现场检查:电机与变频器连接的动力线,一相接触不良,重新坚固后。上电运行,一切良好,哈哈。现场什么事儿也有啊,有时候真不能用常规思路来想。
11-08-18 15:25

引用 dager801010 在 2011/8/18 15:25:50 发言【内容省略】

嗯,是这么回事。现场的问题,由于接线、接触、布线等原因导致的不正常现象很多。也很离奇。
非常感谢楼主能把问题解决共享于此!大拇指赞一个!
最后修改:2011/8/18 18:52:14
11-08-18 18:50
该经验值得注意;
有时,维修经历多了以后,反而“忘记”了简单的问题。