登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器自动降频
点击:3832 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
dager801010
客户反应:90KW变频器带一台75KW电机,负载为冲压机。当负载加大的时候频率运行一会50HZ会自动往下掉,这是怎么回事儿呢?各位遇到过没有?
11-08-11 09:53
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是因为负载太大了,电机滑差的作用吧?电机的频率下降的多吗?
11-08-11 15:29
2楼
编辑
引用
管理
bakfdc
不是电机滑差
是变频器容量小,带冲击负载超电流
变频器为了不过流跳闸降频!
一个方法是调整变频参数,看行不
另一种更换变频加大容量
11-08-11 21:37
3楼
编辑
引用
管理
bakfdc
不是电机滑差
是变频器容量小,带冲击负载超电流
变频器为了不过流跳闸降频!
一个方法是调整变频参数,看行不
另一种更换变频加大容量
11-08-11 21:39
4楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
这是变频器的电流限幅保护,还是说明你的负载过大了把变频器的容量再增加一档吧!冲压机本身的负载冲击里力就相当大,这个很正常.
11-08-11 21:50
5楼
编辑
引用
管理
min6114362
换大一档变频器··
11-08-12 08:36
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
应当是变频器选小了;
11-08-12 12:24
7楼
编辑
引用
管理
viptda2005
变频器带不起啊,,,,,,
11-08-12 22:38
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是,当变频器对电机的电流做了负载限制以后,电机达到限幅值以后,会自动降频维持最大功率的限幅。
最后修改:
2011/8/13 9:44:11
11-08-13 09:43
9楼
编辑
引用
管理
yanli7234
变频器肯定不是V/F方式,否则一般不会这样。估计是设置了矢量控制。这时显示的频率实际上代表的是电机的转速。
11-08-13 15:12