登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:问题很奇怪,变压器接地保护的问题

点击:631 回复:6

进线是10kv,变压器端的接地情况不明,变压器绕组接法也不明。三相电相间电压均为540v,其中两相对地电压也为540v,但零一相对地电压几乎为零,4,5v左右。据此我判断变压器绕组间为角型接法,而且不可能为缺相,否则我的设备会报警,而且相间也不会都是540v。其中一相对地电压几乎为零是怎么回事?小弟谢过
11-08-10 23:06
应该是一相接地了。
11-08-10 23:21
这样做是为了接地保护?如果我用电端不加隔离变压器就是完全漏电不能用了?在电力系统中是否有单相接地保护这一说?
11-08-10 23:28
可以先查清楚“变压器端的接地情况”,了解是哪种类型的供电系统。
最后修改:2011/8/11 7:11:54
11-08-11 07:10
要先查清楚供电系统和接地方式
11-08-11 11:52
你先断开负载再测电压。一定可发现问题。
11-08-12 20:40

引用 月无期 在 2011/8/12 20:40:10 发言【内容省略】

呵呵,我就是从负载开始找起。最后把负载都甩了,单测变压器是这样的情况。我看非得加隔离变压器了
11-08-12 21:51

工控新闻

更多新闻资讯