登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:照明线路问题
点击:748 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
597898986
第一间房间的灯不亮,开关和灯头都有电,灯泡也是好的
第二间房间,有时候开开关会亮,有时候开开关,闪一下就不亮了,把总电源关掉再开有时会亮,现在是怎么弄都不亮了,开关有电,灯头没电
11-08-10 10:58
1楼
编辑
引用
管理
glenxu
此人逻辑很乱,无法回答:两间房和两个时间是如何组合的。
按第一句话:地线断线了
后面可能是开关内故障,检查开关。
11-08-10 11:10
2楼
编辑
引用
管理
597898986
不好意思,本人非专业人员
第二间房间的线是从第一件房间的开关上并联接的,两间房间靠着,上述两个问题同时出现
11-08-10 11:18
3楼
编辑
引用
管理
ascent
线路有电,先确定灯(镇流器)正常,再查一下线路及电压是否正常。
11-08-10 12:14
4楼
编辑
引用
管理
417529092
你是电工不? 第一个零线断了
\ 第二个 要亮不亮就是火线哪里接触不良
11-08-10 14:23
5楼
编辑
引用
管理
qlin
按楼主所述,证明相线有电,但存在零线断开、线路接触不良或开关不良的情况;
建议,找电气人员检查。
11-08-10 16:22
6楼
编辑
引用
管理
viptda2005
你家里的线 接触不好 才那样
11-08-10 22:53
7楼
编辑
引用
管理
zhufen110
你家里的线 接触不好 才那样
11-08-17 21:43
8楼
编辑
引用
管理
zhuy.16800
第一个:零线断了 第二个:有时亮有时不亮相大多数情况是火线接触不良。
11-08-17 22:36
9楼
编辑
引用
管理
wml0060
总开关接线接触不良。
11-08-17 22:45
工控新闻
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
更多新闻资讯