主题:大家帮我分析一下这个程序,有一个点不同怎么回事?

点击:408 回复:5

Y27的条件满足怎么不通啊,谢谢高手们
11-08-09 18:57
是不是 程序还没给出来?
可查看有不有 其他处将Y27复位了。
11-08-09 21:41
没看到有其他复位的
11-08-09 21:45
RSTY27啦没
11-08-09 22:52
凭空想象?
11-08-09 23:15

   Y23接通,T3延时接通,T3接通Y24接通,T4延时接通,T4接通Y25接通,T5延时接通,T5接通Y23断开、Y26接通;
   Y23断开,T3、T4、T5相继断开,Y26断开,所以T6不能接通,故Y27不能接通。
   是不是这样的?