主题:西门子430

点击:639 回复:7

我们锅炉的引风电机用的是西门子430- 75KW变频器,启动运行正常,在一次降频停机过程中电容爆了,不知道为什么?
11-08-06 14:16
电压过高了没有?
11-08-06 16:37
可能为减速停车过程中,出现反发电,使直流回路电压升高,造成电容损坏.如需快速停车,应加装制动单元和制动电阻.
11-08-06 19:25
同意咸工观点
11-08-07 20:43
快速降频停机,会不会风机惯性太大了,直流回路电压突然太高,击穿了电容
11-08-07 22:11
原因 现在也不知道,换了个变频好了!
11-08-31 18:33
可能为减速停车过程中,出现反发电,使直流回路电压升高,造成电容损坏.如需快速停车,应加装制动单元和制动电阻,这个观点本人也认同!
11-09-06 17:36
归咎于变频质量问题吧
11-09-06 22:52