想改一套控制,要用120个DI,20个DO点,大家看用s7-200可以不?具体配置?
11-08-06 13:18
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
主机最大的有24个输入点;
可以带7个扩展;
120个输入可以实现;
11-08-06 16:47
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
224或以上机型,224可以带168路数字IO,226可以带248路数字IO。
以上请查S7-200选型手册。
Regards
11-08-06 22:20
3楼
编辑
引用
管理
jutao
好的,谢啦!!!!!!!!!!!!
11-08-07 12:33
4楼
编辑
引用
管理
ssl440
20个DO,用得着120个DI吗,有些DI和DO可以在外围串并联节约I/O点,浪费是犯罪,朋友。