主题:三菱F700报过流

点击:2854 回复:14

请问各位大侠,三菱F700现在出现只要一给启动信号就跳E。OC1   如何查啊
不接负载也不行,谁有三菱的图纸能给一份吗
最后修改:2011/8/5 22:40:10
11-08-05 22:38
没图纸,送修吧
11-08-05 22:50
还是想自己研究一下啊
11-08-05 23:05
该用户被锁定!
11-08-05 23:38
IGBT我测了应该没有坏。
11-08-06 07:39
是主板有问题,运放C4574不良,三相电压检测,漂移了。
最后修改:2011/8/6 10:59:46
11-08-06 10:37
空载断电流传感器试试,可以判断是电流传感器问题还是板子上面的问题,先检查电流检测电路,这样慢慢的往上找,最后再检查看看IGBT驱动电路保护的问题。
11-08-06 16:54
根据楼上的方法,问题已解决了,谢了哈,
11-08-08 20:17
能不能把经过写出来让大家学习一下,楼上可是有几位的意见啊,
11-08-10 15:38
顶一个!!!!
12-09-18 22:04