登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:熔断器可以用断路器代替吗?

点击:5708 回复:12

我们设备的熔断器没事就崩  还找不到原因 是个电加热炉  接触器上端的三个脚也有融化的痕迹  加热是由固态继电器控制的  每次修好后 能运行很长时间都不出现问题 真是纳闷啦 如何产生的那么大的电流呢?  就一个不到20A的电机打循环,负载是电热棒, 整个车间几乎就它在用电别的都停着呢!!  
 上次看到个帖子说电容柜 把熔断器换成断路器后就不崩啦  所以我求教请教各位老师 谢谢啦!!!
11-08-04 21:23

   20A是电机的电流吗,加热炉功率多大;熔断的是电机的熔断器、还是加热炉的熔断器,或者是二者的总熔断器?
   “接触器上端的三个脚也有融化的痕迹”,应当出现了短路现象。

   熔断器是否可改为断路器,及如何改,需视熔断器在电路中的作用而定。
   熔断器熔体的额定电流,通常会选得偏大一点,能够保护线路就行;另外,需保证熔断器(熔体)的质量。

   可否代替,不给出建议。
11-08-04 21:50
不计成本的话,只要选型适当完全可以替代。不是我说的,老师就这样教的,理论是断路器和熔断器的三段保护是一致的。速断,短延时,长延时。都是反时效特性。关键是选型的正确性。应用特殊环境下除外。表情
11-08-04 22:57
可以,,,就是成本的问题而已
11-08-04 23:46
该用户被锁定!
11-08-05 00:41
完全可以
11-08-05 05:54
固态继电器和可控硅是使用快熔的,不要用断路器~!
11-08-05 09:43
快溶有一个使用寿命,正常情况下,也在三个月左右会自然溶断。
断路器的好处是可以循环使用。跳掉后再合上去就行了,快溶可能会让你没事也会烦上一阵子。
11-08-05 10:26
一般的设备都没问题
11-08-05 10:41
负载不是很大,可以代替。
11-08-05 12:56

上一页下一页