点击:1677 回复:19

单位里有一套设备,用的超声波传感器来测量卷料的直径,现在出现一个怪现象是:在正常测量中会突然变测量值,由原来的1000多一下子变成-23  ,不知道什么原因,换了一个新的探头后还会这样,刚开始以为是探头没有调好位置,调节了很多次,还是这样有时就犯毛病啊,请老师们指教!谢谢。
最后修改:2011/8/5 8:43:30
11-08-03 20:34
我现在也在为这个问题头痛!我这边只是偶尔而已,加固控头位置又可以正常使用,过一段时间有出现,头痛得很,网上说做个时间过滤或数字滤波有一定的效果,但我做不出来,
11-08-03 21:18
是不是通过程序做所谓的时间过滤呀?!还请高手指教呀!
11-08-03 21:23
3楼
该帖内容不符合相关规定!
11-08-03 21:30
4楼的回答很不力给呀!但是这样的信息很垃圾呀,自己把自己搞臭了...
11-08-03 21:37

引用 youlong8899 在 2011/8/3 21:37:33 发言【内容省略】

已经被删了
11-08-04 08:43
还没有看到过超声波传感器呢!发个图片大家看看,帮你分析一下!
11-08-04 09:06
该用户被锁定!
11-08-04 09:25
可能是零点漂移了,调一下时间平移,
11-08-04 11:26
没用过这玩意,抱谦
11-08-04 21:44