主题:请问VD814包含那几个VW

点击:1878 回复:13

请问VD814包含那几个VW,谢谢
最后修改:2011/8/2 8:47:09
11-08-01 20:23
而VW1360,VW1370,VW1380,VW1390,又分别是哪个VD的低字呢?谢谢了。
11-08-01 20:27

引用 dongwuping73 在 2011/8/1 20:23:13 发言【内容省略】

包含了VW814与VW816
其中VW814是高字,VW816是低字。
以上仅代表个人意见。
Regards
11-08-01 20:46

引用 dongwuping73 在 2011/8/1 20:27:50 发言【内容省略】

VW1360为VD1358的低字
VW1370为VD1368的低字。
VW1380为VD1378的低字。
VW1390为VD1388的低字。
以上仅代表个人意见。
Regards
11-08-01 20:48
在三菱PLC中高低字节是相反的是吧?比如814是低字节、816是高字节。
11-08-02 07:37
请那位师傅把VD814一直分解到位我看看,谢谢。(S7-200plc)
11-08-02 07:40
请问VD814包含那几个VW
请问VD814包含那几个VW,谢谢
-----------------------------------------------
包含2个VW :   VW814和VW813
11-08-02 09:04

引用 13942000635 在 2011/8/2 9:04:28 发言【内容省略】

人家接着要是问你包含哪几个VB,你怎么办?
难道要回答VB13.5?表情
11-08-02 09:07

引用 dongwuping73 在 2011/8/2 7:40:31 发言【内容省略】

附件
以上仅代表个人意见。
Good Luck~
11-08-02 10:05

引用 dongwuping73 在 2011/8/2 7:37:49 发言【内容省略】

因为三菱使用的是小端存储模式:即,低字在前。
而西门子采用的是大端存储模式:即,高字在前。
基本上除了西门子外都采用小端存储模式。
以上仅代表个人意见。
Good Luck~
11-08-02 10:07