登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:输入输出点自由分配

点击:701 回复:2

网友“军歌嘹亮”说:客户技术协议里边要求,为防止坏点的出现,所有定义了功能的输入输出点可以自由分配。想了好久都没有想出什么办法来,请大侠们帮忙想想办法。
   下面是我的思路:首先在设计硬件时应保证输入、输出点有一定的裕量。如果启用备用的输入、输出点,需要对程序作很小的修改。
   以输入点为例,如果需要用备用的输入点I2.4来替换损坏的输入点I0.2,不用修改用户程序,只需在用户程序开始的时候增加下面两条指令:
LD     I2.4
=      I0.2
   过程映像输入区(I区)是CPU中的存储区,是可以读、写访问的。由于上面的程序,I0.2未外接硬件电路时,它的值取决于替代它的I2.4的外部电路的状态。
如果需要用备用的输出点Q3.4来替换损坏的Q0.5,在用户程序结束时增加下面两条指令:
LD     Q0.5
=      Q3.4
   原来的程序中运算得到的Q0.5的值,被送给Q3.4对应的外部负载。
11-08-01 10:12
三菱的不知道这样可以吗
11-08-01 11:30
对FX的输入信号,可以将其通过辅助继电器转接;
例如LD X0、OUT M0,当用X2代替X0时,可修改为LD X2、OUT M0。

11-08-01 11:39

工控新闻

更多新闻资讯