主题:CP1E中XFER模块,我怎么一用间接地址,那个地址就清零了?

点击:501 回复:1

附件
我给他一个上升沿脉冲,然后@7587里面的值就变为0000了。
不知道为什么?
望高手请教!
11-07-29 10:26
请贴出全部代码以及对D7587的操作步骤。
另外附上所使用的具体机型,毕竟CP1E的E型机与N型机差别巨大。
Good Luck~
11-07-29 11:36