登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:主变铁心接地不良造成低压侧B相避雷器频繁动作

点击:609 回复:1

主变型号:SFZ 8-31500/110 接线方式:YNd11变压器高压侧电容量7.160nF,低压侧12.23nF;低压绕组额定电压10.5KV;铁心绝缘水平在2500MΩ以上;避雷器1MA电压值26.5-27.2KV之间。
   铁心接地连线不可靠,而色谱依然正常。假定变压器低压为不接地系统,铁心接地不良,造成低压绕组对地电位波动(铁心接地良好时,低压绕组对地电容假定为c1,当铁心接地不良时,假设铁心对地电容为c2,此时,低压绕组对地电容为c1、c2的串联,此值要小于正常低压绕组对地电容值c1),根据电容分压原理,此时低压绕组由于对地电容变小,所分得的对地电压将升高,根据低压绕组额定电压以及避雷器动作电压的情况,有可能发生避雷器频繁动作。
   请教上诉情况如何计算?(假设低压侧避雷器动作电压值26KV)求教计算公式及过程!
                  多谢!
11-07-28 22:56
有哪位师傅帮忙解决一下啊!
谢谢了
11-08-06 17:01

工控新闻

更多新闻资讯