主题:关于变压器额定容量的单位
点击:2837 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
zhangsuoli
我在变压器的名牌上看到 额定容量 1250KVA 我的问题就是1250后面为啥写KVA呢 直接写1250KW 不行吗? 我在很多的设备上都看到啦这样的情况 还请各位老师指教 谢谢啦!!!
11-07-27 21:39
1楼
编辑
引用
管理
ascent
KVA是负载容量的意思,KW是输出的功率
11-07-27 22:27
2楼
编辑
引用
管理
wxj555
KVA是视在功率S, Kvar是无功功率Q, KW是有功功率P.
S=P+Q
11-07-27 23:26
3楼
编辑
引用
管理
zhangsuoli
谢谢两位老师
11-07-28 06:50
4楼
编辑
引用
管理
小笑笑
变压器因为不知道你所带负荷的功率因素,所以都标以视在功率S
S=根号3*I*U
S=根号(P平方+Q平方)
根据有功功率KW来说,如负荷的功率因素越接近1,则能带的有功功率越大。如功率因素为1,则Q=0,S=P
11-07-28 08:51
5楼
编辑
引用
管理
zjonline
楼上说的很准确,也就是说变压器的实际有功功率是由负荷端的功率因数决定的,正是由于实际负荷的功率因数有区别,所以它不能用有功功率KW来标识,从另一角度也说明了无功补偿的重要。
11-07-28 09:42
6楼
编辑
引用
管理
zhangsuoli
恩恩 谢谢老师们啦 我明白啦
11-07-28 21:14
7楼
编辑
引用
管理
653263089
变压器的额定功率是二次侧的视在功率!也就是说,1250KVA的变压器的输出额定功率是1250KW。
11-07-28 21:30