主题:西门子440变频器如何在面板上看他输出功率是多少

点击:8862 回复:10

如题  FN 按2秒钟 可以看 电压 电流 频率  我还想看看他的实时输出功率是多少,应该如何设置呢?  还请各位老师帮帮忙  
还有就是 想改变 变频器的参数是不是 必须在变频器待机的情况下才可以进行参数修改呢?运行的时候是不是禁止修改一切参数呢?  谢谢啦
11-07-25 22:04
输出功率是r0032参数。
11-07-25 22:49
运行时只有部分参数不可以改
11-07-25 23:36

引用 kdrjl 在 2011/7/25 22:49:58 发言【内容省略】

恩 谢谢老师 是不是只要进入这个参数就能看到输出功率啦啊?具体如何设啊 老师 我的说明书 不全有很多参数都没说明  说明书说到面板显示的时候 提到过P0005 这个参数
11-07-26 06:45

引用 叶子姐姐 在 2011/7/25 23:36:46 发言【内容省略】

 老师能给具体说说吗?或者给点资料也行啊  谢谢您啦
  老师哪能下载到非常全的西门子440的说明书啊?
11-07-26 06:46

引用 zhangsuoli 在 2011/7/26 6:45:24 发言【内容省略】

哦,你可以用两种方法来查看实时显示的输出功率值:
1.直接在运行状态,操作显示面板的P键和上升下降键,进入r0032的值模式,监控实时的功率显示值。当示值为正时,是电动功率,当示值为负时是发电功率;
2.进入P005,把P005=32,然后,把参数显示退回P000,按P键,这样就显示功率值了,而且,只要开机,显示器就显示功率值。也就是说,显示器显示的是P005的内容,P005设置什么内容,开机就显示什么内容。都是实时显示的。
注意,r0032的功率示值,是内部计算的,它的准确程度受限于电机模型的精度,即便如此,它显示的值也是一个相对的值,不是很精确。但是,如果是电动功率,应该是差不多的。发电功率与实际的轴功率有很大误差。这点要注意。
11-07-26 10:37

引用 kdrjl 在 2011/7/26 10:37:02 发言【内容省略】

太谢谢您啦老师  谢谢
老师如果我把P0005设成32,那么在变频器启动后 我按FN键 还能顺序显示 电压 电流 频率吗?
最后修改:2011/7/26 19:22:18
11-07-26 19:18

引用 zhangsuoli 在 2011/7/26 19:18:38 发言【内容省略】

不会影响。
11-07-26 19:51

引用 kdrjl 在 2011/7/26 19:51:32 发言【内容省略】

谢谢您啦  这些参数在变频器运行的时候也可以更改吗?
最后修改:2011/7/26 20:09:14
11-07-26 20:07
这些监控参数是“在线”操作的,所以,运行时操作没问题
11-07-27 19:13