主题:请大虾们帮帮忙,如何用4AD读出4-20AM电流信号转换成0-10V的电压信号输出
点击:1448 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
huangandying
请高手们帮帮忙,如何用4AD读出4-20AM电流信号转换成0-10V的电压信号输送给4DA。我会用4AD读出电流信号,但是怎么转换成0-10V电压信号没概念。我用的是FX2N的PLC
11-07-24 11:47
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;程序可以参照4DA模块的手册;
转换对应关系是直线型的,很简单;
11-07-24 13:54
2楼
编辑
引用
管理
huangandying
AD读出来的值,直接传送就可以用是这个概念吗?
11-07-24 14:28
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
4AD读出4-20mA转换值:0~1000;
4DA写入0~2000,转换成0~10V;
所以你只要输入值x2,传到输出就可以了;
11-07-24 15:45
4楼
编辑
引用
管理
huangandying
这样我就懂了,非常感谢!!!
11-07-24 15:56
5楼
编辑
引用
管理
huangandying
这样我就懂了,非常感谢!!!
11-07-24 15:57