登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】电机电流突然增大的原因(20110725)
点击:7583 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
ljd007241
有一水泵11KW电机,正常工作电流也就在20A左右,后来线路出现缺项,找到段点后接好,试车检测三相电流,原来没断的两相电流在60A了,断线的电流在100A左右,不久电机不远了,检测电机缺相烧毁,为什么电流会突然增加这么多?
最后修改:
2011/7/26 9:02:01
11-07-23 17:36
1楼
编辑
引用
管理
gf2003129
是不是缺相后,电机也不怎么好了!
11-07-23 19:09
2楼
编辑
引用
管理
li20023
三项不平衡的原因
11-07-23 20:06
3楼
编辑
引用
管理
ymq38810
电机已经坏了。
11-07-23 20:37
4楼
编辑
引用
管理
wnwj09
同意2楼说法。
不知道再次启动的时候电机的声音怎么样???
11-07-24 01:14
5楼
编辑
引用
管理
707801175
机械故障引发电流加大
11-07-25 15:05
6楼
编辑
引用
管理
laozhou123
本来电机就已经缺相运行了,接好后也是不行的
11-07-25 16:36
7楼
编辑
引用
管理
271166123
电机在缺相运行的时候是掉电了吗?要是这样的话 可能线圈已经烧坏了
11-07-25 19:22
8楼
编辑
引用
管理
wml0060
电动机在缺相时已经烧了。
11-07-26 00:02
9楼
编辑
引用
管理
623596262
电机因缺相烧坏了绕组。使其中一相有匝间短路了。所以电流不平衡。
11-07-26 16:15