LDP与PLS的不同处
最后修改:
2011/7/22 8:49:31
11-07-21 22:19
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
其实也没不同。
PLS只是通过一个线圈过渡,LDP只不过是用了内部变量而已。
但是对于PLC来说会有些不同,因为只有从FX2N开始才支持到了LDP这种触点的边沿检测指令,早先的机型并不支持,因此为了保留与早先机型的兼容性,该指令被一直沿用。
以上仅代表个人见解。
Good Luck~
11-07-22 05:09
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
ldp x0 out m0
与LD X0 PLS M0功能是一样的;
11-07-22 09:44
3楼
管理
autodqjob88
该帖内容不符合相关规定!
11-07-22 11:52
4楼
编辑
引用
管理
1143799064
差不多一样
11-07-22 17:11
5楼
编辑
引用
管理
136658208
谢谢
11-07-22 22:31
6楼
编辑
引用
管理
qlin
先有PLS指令,后来因使用的方便、而有的机型增加了LDP指令。
两者使用原理相同,应用时有的场合略有区别;LDP指令是(对应元件接通后)第一次执行到该指令时起作用,而不是该元件接通瞬间就一定起作用。