主题:电表问题??
点击:648 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
535987941
现在厂里分租出来的地方,他装了一台22KW电机的破碎机,,这人也厉害,直接用空开硬起动。。
现在我用一个20/80安的电表计量,,如果电机起动和停止工作时会不会把电表搞坏,,还是用个互感器好。。
以前的电工用了互感加加一个20/80的电表,,我现在想不用互感器,,问题大不。
11-07-20 20:30
1楼
编辑
引用
管理
303404840
安全第一
11-07-20 21:06
2楼
编辑
引用
管理
秀全
用互感器好啊。安全。
11-07-20 21:49
3楼
编辑
引用
管理
viptda2005
你电表都用互感器了,不怕的 呵呵那人22KW直接启动,启动瞬间不影响你们厂用电吧
11-07-20 22:06
4楼
编辑
引用
管理
335094838
节约材料的同时就有可能引发杯具!
11-07-21 10:18
5楼
编辑
引用
管理
laozhou123
用电流互感器好,不会冲击太大
11-07-21 17:25
6楼
编辑
引用
管理
535987941
谢谢各位,,
我用了互感器电表应该也把现在的20/80安电表也给换了吧??
换个2.5/10安的可以吗??
互感器选多大的合适点,22KW,
最后修改:
2011/7/21 18:02:33
11-07-21 17:59
7楼
编辑
引用
管理
秀全
你用2.5|10的电表 。50|5的电流互感器。
11-07-21 21:17