登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:“偏方治百病”——抑制PLC干扰措施的原因分析

点击:44200 回复:60

我厂有几台FX2N的PLC,常出现其输入点闪烁,造成系统误动作,经人指点:在输入点与COM之间并一104的电容可解决。
   试了一下,果然特效。偶等称之“偏方治百病”。
   现在请大侠们分析原因:电容为什么要用104,有理论依据吗?
04-12-16 19:46
奥?这叫偏方?看来你很得意,真的很得意。
要讲理论依据,非常的简单,就是消噪滤波。所以要用104,是因为你的现场噪声的频率正好能被104衰减。而且我告诉你,这是绝大部分场合使用的消噪滤波参数(我指的是开关量信号)。
我觉得管这叫“万金油”更确切,因为用了他只好不坏呀,如果是频率信号,就不一定是104了,也许是103/102什么的呢。
04-12-16 20:33
汗,104是几多的电容啊
04-12-16 20:50
谢谢了先
04-12-16 20:57
104是10000PF电容
04-12-17 09:16
楼主只是运气好,如果连DI的灯都能看到闪,加电容只是在凑合。
04-12-17 09:34

引用 yanli7234 在 2004-12-17 9:34:00 发言【内容省略】

04-12-17 11:48

引用 zhouzanpeng 在 2004-12-17 9:16:00 发言【内容省略】

您有把握不是100000pF的?
04-12-17 17:11
八楼说的对
104是100000pF的
04-12-17 20:04

zpy

plc内部好象加有一104
04-12-17 20:18

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯