RT 一台门机最近变幅经常报OL3过转矩/转矩不足 (闭环控制)
故障发生时,U2-04=1.11HZ U2-05=117.4A(电机额定电流为64.0)
变频器参数设置L6-01=4 L6-02=180% L6-03=1.5
请问给位这是什么原因?与编码器有关系吗?制动器是不是有问题?
最后修改:
2011/7/18 19:20:09
11-07-18 19:17
1楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
检查制动器是否打开?
11-07-19 11:39
2楼
编辑
引用
管理
xujun1105
引用
徐敏辉
在 2011/7/19 11:39:25 发言
【内容省略】
听司机反映是运行到一半突然报故障,有时候也报OV
最后修改:
2011/7/19 17:36:57
11-07-19 17:34
3楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
将启动电压参数提高一下才行,你频率那么低也就变频器输出电压低!而且你负荷电流那样大调整变频器参数吧,你就有不同的收获了!