主题:变频器跳闸
点击:573 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
d15009966904
]我有一台30千瓦的变频器,一拖二水泵,相互转换。电机30KW。平时工作频率在25HZ左右。电流22A左右,最近经常出现跳闸故障,一天三次。原因是瞬间过流。换到另外一台能正常运行,过一段时间还是跳闸。原因一样。旁边还有一台22KW就能正常运行,求高手分析
11-07-12 18:43
1楼
编辑
引用
管理
mlqwain
把保护动作的时间调长一点
变频器的容量小了以点
11-07-12 18:58
2楼
编辑
引用
管理
viptda2005
你守在那里看看跳闸瞬间电流是多少?另外你的保护器是 普通的空开吗?是的话,换成专用的 马达启动器吧
11-07-12 21:29
3楼
编辑
引用
管理
min6114362
你先把负载断开,让变频空载运行看会不会跳..还有你的变频器到电机的连线有多长啊.
你的开关是不是带漏电保护的啊···?
11-07-13 11:45
4楼
编辑
引用
管理
271166123
室内温度搞的话也说顶能跳闸 在有看看保护回路!!!!
11-07-16 18:22